最近我们厂刚更换液化器,制冷面积增大了,但是没有起到相应的效果,反而尾氯压力增大比较多,纯度也高,请求大家给予帮助解决楼主用的低温液化还是高温液化。如果采用低温的话,检查冷冻机的制冷能力是否有所下降,氟利昂是否减少,液化器的结构是否有所改变,氯气停留的时间短了。对上述几个问题进行解决:冷冻机换热器进行清洗,加氟利昂,关小液化器氯气出口阀门。 换热器面积增加,冷冻机冷冻能力增加了吗?可以根据冷冻机主机运行电流来判断,还有检查冷冻剂量够不够。
更换换热器后,需要不断调节气液分离器不凝性气体出口阀的开度,保证液化效率。