zhenshuixian 发表于 2014-5-6 14:00:23

三合一盐酸合成炉停车问题

“三合一”盐酸合成炉自控工艺中,如果因氢泵、氯泵原因而导致盐酸合成炉联锁停车,此时稀酸循环泵是否也需要联锁停泵呢?

1qaz2wsx3edc 发表于 2014-5-6 19:29:58

期待高手的回答

线在川海 发表于 2014-5-8 10:53:55

稀酸循环泵应该在停炉后继续工作一段时间再停泵,稀酸循环泵是为水力喷射器供水的(我见过的装置是这样的,不知道你那里是不是),在停炉后继续运转可以使炉内保持负压,带走炉内残余的硫化氢气体、氢气、氯气。故障停炉后一般操作是关闭氢气、氯气进管,并稍开进炉氮气,一段时间后打开炉门,关闭氮气阀门。 而且你说的氢泵、氯泵应该是氢压机、氯压机吧。

sufang 发表于 2014-5-13 11:26:37

稀酸循环泵应该在停炉后继续工作 5分钟时间再停泵

绿军装的梦 发表于 2014-5-15 08:08:42

停车需要抽空,充氮气的,保持一定负压大概抽空15分钟吧

1qaz2wsx3edc 发表于 2014-5-16 10:16:25

紧急停车时,氯气氢气切断阀突然关闭,氮气阀门打开,但是喷射泵流量不变,此时合成炉内吸力突然变大,有抽破防爆膜的危险。

小孔 发表于 2014-9-12 10:56:00

应该是灭炉后半小时再停泵,及时抽出炉内气体,并同时充氮气。
页: [1]