都小平 发表于 2014-9-2 22:52:51

氯气在空气中含量,您的企业做过吗?

氯气在空气中、在经过置换过得储槽后的含量,您的企业做过吗?取样方法是什么?有使用有害气体仪的没有?

鲁C182 发表于 2014-9-3 08:34:52

我们这专门买的气体探测仪,来测量这些气体,具体多长时间测一次,就没问了,

qugd 发表于 2014-9-3 09:18:20

这种情况一般是采用检漏系统或有毒有害气体报警检测系统吧,单独地采用化验检测,可能由于取样及样品转移过程的影响,检测结果的代表性及可靠性不好吧。

paul2100 发表于 2014-9-3 09:29:35

1.氯气在空气中含量检测有氯气探头,电槽上,氯处理都装有很多,超过1mg/m3就会报警,信号直接连接到DCS电脑上
2.储罐内的,我们好像只做含氧分析,记得有一次我们检修事故塔,要把事故塔底部的盐层铲出来,就放一个空气检测仪在里面一直检测含氧量,由于储罐内氯气味还是很重,风机得一直开着,搞得铲盐的师傅都冷,里面冷了出来呆会再进去做。

Sammy_Wang 发表于 2014-9-3 10:08:27

学习一下,产出的氯气,是不是做盐酸、次氯酸之类的产品啊?

Sammy_Wang 发表于 2014-9-3 12:35:00


Sammy_Wang 发表于 2014-9-3 10:08

                              
登录/注册后可看大图
学习一下,产出的氯气,是不是做盐酸、次氯酸之类的产品啊?
弱弱的问一句,海水电离也可以生成次氯酸钠。贵公司是如何获得氯气的?
海洋平台杀灭管道、泵口、黑水/灰水内的海洋生物的次氯酸钠就是靠电离海水来获得的。

都小平 发表于 2014-9-3 14:03:55


Sammy_Wang 发表于 2014-9-3 14:03

                              
登录/注册后可看大图
弱弱的问一句,海水电离也可以生成次氯酸钠。贵公司是如何获得氯气的?
海洋平台杀灭管道、泵口、黑水/灰 ...
海水电离可以把鱼电死。

5HALEILEI 发表于 2014-9-3 10:08:00

我们有固定式和便携式有毒气体报警仪,固定式信号引入DCS。进入人员携带便携式有毒气体报警仪,进入受限空间内如果有毒物,应该隔一小时连续跟踪分析,且进入人员工作一小时就换出休息后再进入受限空间工作,尤其高温天气,注意通风,有2人监护。

Sammy_Wang 发表于 2014-9-3 22:27:09


都小平 发表于 2014-9-3 22:27

                              
登录/注册后可看大图
海水电离可以把鱼电死。
大哥,是把海水抽到容器中电离,不是搞“过鱼机”。

dhb26y 发表于 2014-9-3 14:03:00

这个我们没做过,但有氯气含量测量报警仪。