秋五一 发表于 2014-9-25 22:08:14


都小平 发表于 2014-9-25 22:08

                              
登录/注册后可看大图
是不是用氟利昂的冷冻机组来液化氯气的企业都发生过此类的现象吧,我公司也放过类似的事情,至今也是一个谜 ...
是液化氯气的氟利昂制冷机组

hnhg2008 发表于 2014-9-28 11:27:31

学习一下,我们单位也出现过类似情况,我不太懂。

swl 发表于 2014-9-25 22:08:00

本帖最后由 swl 于 2014-10-10 22:35 编辑
对“冷冻机组(液化氯气用的)跳停”检查方法(仅作参考):1. 首先对动力电部份进行检查,是否存在故障,如存在故障,消除即可;
2.
 如动力电部份无故障,则应该检查动力电部份是否受程序指令动作,如是受程序指令动作,则应检查:① 是受哪个指令影响?这个指令是受什么参数控制?是参数超标,则检查参数测定传感器是否异常,如传感器异常,调换传感器即可;② 如参数测定传感器正常,则实际参数超标,检查超标原因后给予消除即可;③ 如实际参数未超标,则应该检查对应参数设定值是否发生偏移,如对应参数设定值发生偏移,则重新设定即可;④ 如对应参数设定值未发生偏移,则应该检查程序控制系统是否受外界干扰或内部故障而处于失控状态,如是控制系统失控在,则应该消除控制系统外界干扰因素或消除内部故障即可;3. 如机组跳停后,经检查无明显故障原因,则应该重点检查相关继电器的触点状态,有异常进行调换;4. 检查操作工是否有误动作情况;

ybcity 发表于 2014-10-9 23:27:12

也遇到过,归为软故障,厂家也无法说明原因更无法解决,我估计是强电信号干扰了弱电系统,或者PLC系统与硬件匹配性有问题

ktz2012 发表于 2014-10-10 12:55:21


swl 发表于 2014-10-10 12:55

                              
登录/注册后可看大图
对“冷冻机组(液化氯气用的)跳停”检查方法(仅作参考):1. 首先对动力电部份进行检查,是否存在故障, ...
原因分析非常到位,层次清晰!高手!

笑飘羽 发表于 2014-10-12 22:40:13

我们厂用的约克的机组也出现过这种情况,厂家的解释也不清楚,开始还说是系统内存不足,我们厂后来买的一台,厂家说进行了系统升级。应该是控制系统的原因,要升级。
页: 1 [2]
查看完整版本: 冷冻机组(氯气液化)跳停原因探讨