paul2100 发表于 2014-10-13 09:36:44


jlszhoujidai 发表于 2014-10-13 09:22

                              
登录/注册后可看大图
PCV-1901是压力调节阀,只能调节压力,不能调节流量,从图上看,我认为是一个旁路调节,当输出压力高是,调 ...
嗯,同意你说的,但是当泵出口压力高时,输出流量是不是小,比如说这时把调节阀开大,一个结果是回流量增大,一个结果是泵出口压力降低,泵出口压力降低时相应输出流量增大,我这样理解不知道对不对

jlszhoujidai 发表于 2014-10-13 00:55:00


paul2100 发表于 2014-10-13 09:55

                              
登录/注册后可看大图
嗯,同意你说的,但是当泵出口压力高时,输出流量是不是小,比如说这时把调节阀开大,一个结果是回流量增 ...
基本上可以这么理解,但有一点,泵的流量基本上是固定的,即当压力增高时,消耗量减小,调节旁路流量增大,使泵的输出压力与调节一致;当压力降低时,消耗量增大,调节旁路流量减小。
这种控制方式比较耗能...

paul2100 发表于 2014-10-13 09:38:36


jlszhoujidai 发表于 2014-10-13 10:28

                              
登录/注册后可看大图
基本上可以这么理解,但有一点,泵的流量基本上是固定的,即当压力增高时,消耗量减小,调节旁路流量增大 ...
意思是不管泵出口压力大小(在量程范围内),打到一效降膜蒸发器的流量基本不变

都小平 发表于 2014-10-13 01:57:00


paul2100 发表于 2014-10-13 11:19

                              
登录/注册后可看大图
意思是不管泵出口压力大小(在量程范围内),打到一效降膜蒸发器的流量基本不变
这与您的工艺管线设计有关,如果管线只有回流和去一效降膜蒸发器,那可以这样可理解。

ty0123 发表于 2014-10-13 09:52:31

学习了,感觉应是自力式调节阀

paul2100 发表于 2014-10-13 09:55:09


都小平 发表于 2014-10-13 12:04

                              
登录/注册后可看大图
这与您的工艺管线设计有关,如果管线只有回流和去一效降膜蒸发器,那可以这样可理解。
是只有这两根管线,一个打到一效降膜蒸发器,一个回流,回流有一个旁路手动阀

jacques0920 发表于 2014-10-13 09:22:00


paul2100 发表于 2014-10-13 09:38

                              
登录/注册后可看大图
我不是很清楚,只是知道这个是压力调节阀,调节泵出口压力
调节阀应该有控制回路啊

s100051101 发表于 2014-10-13 10:28:59


jacques0920 发表于 2014-10-13 13:03

                              
登录/注册后可看大图
调节阀应该有控制回路啊
调节阀的动画有吗

zhongqiaofang 发表于 2014-10-13 09:55:00

我认为是泵的回流,通过回流可以控制到降膜蒸发器的流量,我们蒸发的循环泵的出料泵都有设置回流不过我们都是手动阀

paul2100 发表于 2014-10-13 11:19:03


zhongqiaofang 发表于 2014-10-14 12:40

                              
登录/注册后可看大图
我认为是泵的回流,通过回流可以控制到降膜蒸发器的流量,我们蒸发的循环泵的出料泵都有设置回流不过我们都 ...
是泵的回流,手动阀也是有的, 不过还有我说的这个压力调节阀,调节泵出口压力的,上面的坛友说了,只是调节压力,使泵出口压力平稳,而去一效降膜蒸发器流量基本不变
页: 1 [2]