阴极软管着火怎么处理?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:43 编辑离子膜电槽阴极软管有没有可能被烧断,如果阴极软管着火该怎样处理?
#
+ + 。
https://bbs.hcbbs.com/thread-841490-1-1.html
处理方法:搜索一下,应该有帮助 https://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=579931
很多搜一下 回复 1# 古树
阴极软管是多氟树脂材料,耐高温,不用火烤估计是烧不断的,阴极着火了要保持正压操作,我认为应该同时先灭火,若较严重,应考虑边降电流边灭火,一定要注意保持正压操作。 充氮,关闭氢气出口,紧急停车。否则,很难扑灭。 回复 5# 昭华
我觉得充氮和紧急停车不是理想的操作,处理不好可能导致事故的扩大。 如果是管内电火花,没问题,正常现象。如果管外面着火必须紧急停车处理。 我认为有可能烧断。两种情况:一、软管泄漏,引起搭桥短路,电火花致软管融断;二、电槽内部故障,断液或大针孔,引起电槽内部燃烧或极片击穿,引起软管融断。安全第一,为防止更大损失,发生以上情况必须马上紧急停车。 赞同楼上对事故原因的分析和处理方法。 紧急停车,正压操作,
页:
[1]
2