8分 求助 氯 管道 材质 试压 标准
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:44 编辑1.最近工作涉及到液氯的管道,原来选的是8163中的20#钢,后来锅检所 不同意。请问可以使用8163吗?
2.查了相关标准有的标准说8163中的钢材,不能用于GC1管道,而TSG D0001 -2009中说低于4MPA的可以考虑。请问可以使用8163吗?
3.我也百度了一些帖子,有的说氯气可以用8163中的20#,液氯用10#(低温性能好)。请问氯气及液氯管道钢材的选用标准及材质类别?
4.还有就是液氯管道的试压问题,标准规范中没有明确说明液氯(氯气)管道不得使用水压试验,锅检所要求使用气压试验。请问各位高手都是采用何种方式进行压力试验的。
5.还有就是无损检测,有的说100%,有的标准上面查到20%就可以了。请问,选用100%还是20%?
请高人指点。
#
+ + 。hcbbs
l液氯管道属于GC1级,其探伤比例为100%,如果其工作温度低于20度,应选用10#钢或16MnR材质的管道,否则易低温冷碎。由于液氯的化学性质,因此,一般氯气管道都不适用水压试验(当然如有特别的干燥措施,应该可以进行水压试验,但没必要),而采用气压试验。 请问液氯有腐蚀性吗?10#钢不耐腐蚀能耐液氯吗?