焊接氢气冷却器水管道时发生爆鸣
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:31 编辑今天,氢气干燥工段一氢气冷却器(列管式)出水管道泄漏,更换备用冷却器。在在未做气体分析的前提下办理动火证进行焊补出水管道时,发生爆鸣,立即停止焊接,拆卸该段管道后进行焊接,正常。
事后分析,可能是该冷却器有漏点(准备进一步检查)在出水管内积存。总结经验教训:以后动火前一定要规定化验分析、办理相关的作业证。
#
+ + 。
胆子比较大呀,不分析敢在氢气相关系统焊接
static/image/smiley/default/funk.gif
。 回复 1# 一座石桥
事实情况往往是,你做了气体分析合格了也会出问题。
这样的情况一定要隔离、拆卸下来进行焊接,宁可慢点累点也不要爆点。 胆子还真够大的,氢气系统敢不做分析动火,
static/image/smiley/default/sleepy.gif
命大,真危险,,,,,,,,还是老实点好。 在未做气体分析的前提下办理动火证进行焊补出水管道?真的是胆大包天哦!
不光是要做气体分析并办动火证,更重要的是在施焊前灌满水,减少气体聚集空间,这样最安全 动火指标是多少?谁能告诉我 本帖最后由 paul2100 于 2014-11-11 18:53 编辑
ummiel 发表于 2014-11-10 20:00
登录/注册后可看大图
动火指标是多少?谁能告诉我
可燃气体检测值为零,像这种地方,应该开一级动火作业许可证,气体检测器持续监测。
个人认为这种地方在运行时就不该有动火作业的。 一般装置区都会划定防爆区,防爆区内一般都是禁止动火的,除非紧急情况下的特级动火,要安全、技术、分管安全的副总以上签字确认办理动火证才能动火。
页:
[1]