秋五一 发表于 2014-9-29 15:01:44


ummiel 发表于 2014-9-29 12:45

                              
登录/注册后可看大图
我们用的是上海华申的D403,比较稳定,配合平时的倍量再生、定期开盖反洗,二次盐水合格率有95%(每天一个样 ...
为什么要开盖反洗?是因为塔压高,反洗达不到高度,废树脂吹不出去吗?

ummiel 发表于 2014-9-29 13:40:00


秋五一 发表于 2014-9-30 11:01

                              
登录/注册后可看大图
为什么要开盖反洗?是因为塔压高,反洗达不到高度,废树脂吹不出去吗?
可能是这样吧开盖反洗后都加了树脂,洗出很多树脂

paul2100 发表于 2014-9-29 17:53:15


秋五一 发表于 2014-9-30 11:01

                              
登录/注册后可看大图
为什么要开盖反洗?是因为塔压高,反洗达不到高度,废树脂吹不出去吗?
一是因为钙镁高,如其他原因找不到,可打开看看里面有没有杂物什么的,某些杂物可能导致钙镁高;
二是塔压高,此时可能有碎树脂,打开后可进行大流量反洗,把碎树脂带出来,之后也可选择用压缩空气吹,使树脂在树脂塔内沸腾起来,看看树脂的颜色是否正常。

paul2100 发表于 2014-9-29 13:40:00


ummiel 发表于 2014-9-30 12:47

                              
登录/注册后可看大图
可能是这样吧开盖反洗后都加了树脂,洗出很多树脂
每次都加树脂,你们多久打开一次啊

ummiel 发表于 2014-9-30 11:01:05


paul2100 发表于 2014-9-30 22:20

                              
登录/注册后可看大图
每次都加树脂,你们多久打开一次啊
记得去年加一次,今年有次盐水不合格又加了一次,隔一年,加了10桶

都小平 发表于 2014-9-29 12:45:00


ummiel 发表于 2014-10-1 22:22

                              
登录/注册后可看大图
记得去年加一次,今年有次盐水不合格又加了一次,隔一年,加了10桶
如您以上所说,感觉不是加树脂就能将问题解决,个人感觉您们所用树脂失效了,可能需要全部更换。

永不※言棄 发表于 2014-9-30 12:47:28

本帖最后由 都小平 于 2014-10-2 16:26 编辑
其实树脂塔出口盐水指标每天都分析,再就是树脂塔的再生时有视镜能看到再生情况,如果国产树脂质量这么差,还是更换进口树脂吧,对离子膜有好处!

wl820116 发表于 2014-9-30 11:01:00

我们公司一次盐水过去是道儿桶+碳素烧结管过滤器处理工艺,采用进口树脂的时候,二次盐水合格率较高,但更换为国产树脂后(东大、华申都用过),不合格率变高起来,近期一次盐水工艺改为陶瓷膜处理技术,使用的还是国产树脂,合格率几乎为100%。根据我们公司使用国产树脂和进口树脂的经验来说,国产树脂破碎率高,交换能力差,如果不差钱还是使用进口的或者改进一次盐水工艺。

18561041 发表于 2014-9-30 22:45:00

我们用淄博东大的,在粒径和均匀度方面发现不是非常理想,与兄弟厂家的进口树脂有点差距。但是目前来看性能还可以。

ybtyluody 发表于 2014-9-30 22:19:52

山东氯碱企业多数使用进口的TP-260,效果很好,破脆率低,每年补充量很少。
页: 1 [2]