pyy13s 发表于 2014-11-28 11:08:01

FRP/PVC盐酸管道总是渗漏

如题,渗漏处为接头地方,,或是弯头,或是直接,管径大小为DN50,管道总长300多米,泵扬程32m,管道设计有回流管,这个是什么原因啊?是师傅焊接技术的问题吗?求解,大虾们,来拯救小弟吧,谢谢
static/image/smiley/default/sad.gif

lpyglp 发表于 2014-11-28 11:27:44

本帖最后由 lpyglp 于 2014-11-28 12:52 编辑
可能原因:
1、施工问题:在涂抹预粘剂和粘合剂时没有均匀
                  涂抹厚度有问题,粘合过程中未压紧或固化过程中随意搬动
                  在粘合过程中管道未打坡口,造成承插时出现粘合剂刮擦
2、管道热涨冷缩:考虑膨胀节
3、管道支撑:支撑不合理,输送过程中管道振动过大等

pyy13s 发表于 2014-11-28 11:40:08


lpyglp 发表于 2014-11-28 11:27

                              
登录/注册后可看大图
可能原因:
1、施工问题:在涂抹预粘剂和粘合剂时没有均匀
                  涂抹厚度有问题,粘合过程 ...
结合我们厂的实际情况,第一点施工问题可能性比较大,谢谢!

renzongkai 发表于 2014-11-28 11:27:00

PVC+FRP管道膨胀系数较大,应该是膨胀节偏少。最好30~50米加一个膨胀节。

huawei 发表于 2014-11-28 13:03:45

二楼说的第二种可能性最大,PVC/FRP复合管材热膨胀系数较大,远距离输送应充分考虑热膨胀问题,加强管道的固定,增加膨胀波纹管,可有效的避免管路拉断和变形撕裂。
二楼说的第三种情形也要重视,在管廊上敷设管路,特别是这种膨胀系数很高的非金属管路,必要要对管路进行约束。

dasegou 发表于 2014-11-28 13:05:23

最好加U型膨胀节,PVC管道膨胀系数大,原来我们管道用的金属内衬四氟膨胀节,冬季因为变形管道断裂,后又增加U型膨胀节才解决问题

swz2008 发表于 2014-11-28 20:39:26

有用PPR管道的吗?也是变形得厉害
页: [1]