czdeyy 发表于 2013-3-22 12:10:56

关于露点分析仪问题

近期随着大气温度升高,发现我厂一露点分析仪随着大气的温度变化而指示变化,在下午3-4点的时候达到最高值,在夜间指示较低,每天早上8点以后开始上涨,下午5点开始下降,请教一下大家,露点分析仪是否和仪器所处空间的温度或湿度有关.我厂的分析仪都集中在一个屋子里,屋子里有空调,但是现在没有开.

Ameba 发表于 2013-3-22 12:54:21

应该只和测量气源有关,而和所处空间环境无关。

czdeyy 发表于 2013-3-22 14:42:20

出蒸汽加热器污氮气去分子筛再生管线上的分析表,如果和气源有关的话,为什么和大气温度成周期性变化呢?分子筛出口的分析表可是没有波动的。

陈伟芳 发表于 2013-3-22 14:45:43

开空调保持恒温恒湿就可以排除温湿度的影响了,仪器本来就要开空调的。

sjdy-520 发表于 2013-3-23 10:49:10

你那温度是多少?是不是太冷,影响仪表的正常工作了。一般露点仪检测的气体露点值和大气温度无关的。

arclie001 发表于 2013-3-23 12:03:28

理论上应该和环境无关,实际上无法排除环境影响,除非你把露点仪连在出料线上,吹扫个3、5天

zypjjq 发表于 2013-3-24 13:23:50

是的,我们工厂的露点分析仪一直都是这样的,随着气温的增加而略升高,下午的时候气温降低又回复到原来的情况,可能空气的温度影响到分析仪探头的测量精度,难到影响其电阻或者电导的大小,不得而知~

hutty7782 发表于 2013-3-24 15:32:00

这个就是露点仪的环境温度平衡问题,呵呵

hutty7782 发表于 2013-4-2 15:26:31

环境温度影响系统的水蒸气分压,改变气体的湿度含量,这不是分析仪测量对温度敏感,由
于环境温度升高,从而增加了系统管壁水分子的动能,致使系统内的水蒸气分压在一定程度
上发生实际改变(管、容器等)。一个典型的例子是,每天观察直接暴露在阳光下系统的管
和其他的部件测量值,当温度升高时,系统里的分子动能增加,白天露点值将增加,晚间当
温度降低时,露点值将降低。露点值每日循环变化的原因也可能气体干燥器等温度变化的影
响。使用遮阳板和管的隔热装置,尽可能的减少温度的影响,二者选择其一研究环境温度系
统详细的反应,记录不同季节当中几天的数据,对温度影响测量的数据进行补偿。温度影响
跟系统的材质、大小等有非常大的变化,例如,不锈钢管壁比黄铜或铜的管壁有更小的影响。

被堵 发表于 2013-4-2 15:24:06

贴一下我在另一个相似帖子中的回答
1.压力露点和常压露点的概念问题。楼主所讲的露点-76℃,应该是湿度传感器(通过气敏传感器得到的浓度经过换算得到露点温度)检测到的常压露点。这时候空气中水蒸气的含量在1ppm(绝对含湿量为0.0005g/kg)左右。常压露点-71℃的时候,水蒸气含量在2ppm左右。可见在露点如此低的情况下,水蒸气的绝对体积分数是很小的,一点点的波动,就会造成露点温度波动好几度。
2.一天当中,夜里的空气相对湿度最大,长三角这边夏天的情况是夜间80—90%左右,太阳出来之后开始慢慢降低到50%左右。这种变化带来的含湿量变化是从20g/kg变化到13g/kg左右。含湿量的绝对变化量是很大的。
3.压缩机将空气压缩过后,空气的温度会升高很多,如果是单级压缩到8公斤,估计出口温度在100多度,所以压缩机的出口都是带冷却器的。空气被压缩之后,露点温度会升高。比如含湿量为20g/kg的空气被压缩到8公斤,那么它的露点温度可能已经达到了至少30℃(没具体算,估计的),如果冷却器能将空气冷却到露点温度以下,那么就会水蒸气冷凝变成水。不知道lz的系统在压缩过后在进入吸附除湿之前将空气冷却到多少℃?
4.由上可见,早晨和中午的压缩机进口空气含湿量相差很大,压缩机后冷却器的负荷变化也是较大的,这样造成进入吸附除湿的空气含湿量具有波动。吸附除湿的负荷也会有些波动,这些波动不可避免的会照成吸附除湿后的露点波动(这时候1个ppm含量的水蒸气即可使露点波动几摄氏度)。
5.为什么冬天的露点温度波动不大呢?冬天空气中的含湿量较低(女生冬天皮肤需要保湿也是这个原因),举个例子,早晨10℃,80%的相对湿度,含湿量是6.1g/kg,到了中午,温度15℃,相对湿度50%,含湿量是5.2g/kg,这样看来,早上和中午的含湿量相差的并不大,冷却器的负荷相差较小,冷却过后压缩空气的含湿量波动亦小。露点温度也就比较稳定。
不过我也有个不懂的地方。按理来说,冬天的露点温度应该低于夏天的露点温度。lz说的之前,是指冬天的露点一直在-71℃左右,气温高了之后,中午的露点温度降低到了-76℃?这个我也还没有想明白。
页: [1] 2
查看完整版本: 关于露点分析仪问题