wone99 发表于 2013-4-24 13:08:14

针对液氧系统,有什么规范/指南可用于指导设计、操作吗?

听说3月22日有工厂液氧泵的蝶阀在冷泵/启动的过程中发生事故,这里有了解情况的人吗?
对于气氧,国内和国外都有比较详细明确的要求
对于液氧,有什么规范/指南对液氧管道、阀门做出要求规定吗?
接连听说两起液氧阀门事故,液氧还是以前那样“安全”吗?

黑客帝国 发表于 2013-4-26 18:59:59

虽然是液氧阀门,但开泵前有可能是气体状态,开阀门前一定要确认阀门前后压差。

czdeyy 发表于 2013-4-26 20:38:57

所以说氧泵的出口阀最好在开泵前就全开,而且氧气放空阀在开启液氧泵前要有开度,这样就避免了开阀压差问题.

wone99 发表于 2013-5-2 14:26:09

我们在启泵前一般都是先打开出口阀的,在开车时可以做到开阀前无压差。
问题是在装置运行期间,泵出口管路压力已建立,如果需要隔离氧泵检修,检修完成后又需要重新打开出口阀投备用,这时出口阀前后压差大是不可避免的。另外,在停泵后开泵体导淋时,也会有一定的压差,特别是单向阀与出口阀之间的导淋。
针对这种情况,不知大家的工厂是怎么处理的啊,有没有什么“高压差下严禁操作液氧阀门”的规定呢。
页: [1]