提拉米苏0 发表于 2013-4-19 11:56:43

想把氮气接到污氮管子再去水冷塔

本帖最后由 youxinxinyou 于 2013-4-20 14:07 编辑
各 位问下,夏天水温高了,出空冷塔温度高,我们氮气放空没有接到水冷塔去,现在想把氮气接到污氮管子在去水冷塔,污氮出塔压力比氮气出塔压力稍微高几千怕,这样有影响,吗.要不不改用空气去冷却水也可以把

Ameba 发表于 2013-4-19 12:17:48

没影响吧,水冷塔内是常压,污氮和氮气进水冷塔又不是同一根管,不存在气阻问题,我们这污氮和氮气也有几千帕的压差,并不影响气氮进入水冷塔。

lijt 发表于 2013-4-19 12:21:18

用同一根管道肯定有影响,一般水冷塔上有两个不同的进气口,用空压机后的空气效果差,分子筛后气体成本高,可以考虑增加冷冻机或在水冷塔上污氮进气口的对面开口接氮气。

神也说俺帅 发表于 2013-4-19 14:59:46

我们这污氮进水冷塔和氮气进水冷塔就是用的一根管子,没问题

czdeyy 发表于 2013-4-19 15:04:22

你可以看一下别的单位的流程图,我们单位的就是一根管子。

mnmxj 发表于 2013-4-19 17:21:29

本帖最后由 czdeyy 于 2013-4-24 18:26 编辑
通过流量控制好污氮气的压力就是,设定到正常值就是,污氮气的温度还比较低,再者就是污氮气非常干燥

空分学习 发表于 2013-4-24 16:40:27

            如果氮气有多余的, 经过节流降压后应该可以 ...........

天下第几 发表于 2013-4-24 21:18:58

我这里就有这种流程,进水冷塔一根污氮气一根纯氮气,两根管子流量差不多,合在一起就太粗了,塔上开孔太大。还有一台德国老设备是带空气管道的,叫启动流路,正常生产时空压机空冷塔纯化器都是满负荷没有多余的气给水冷塔,所以空气就不要想了。前一阵子有个贴说过这个,当时还觉得挺好,和别人唠嗑才发现自己就有,都忘了。

zhangtianzhen60 发表于 2013-5-9 09:59:19


天下第几 发表于 2013-4-24 21:18

                              
登录/注册后可看大图
我这里就有这种流程,进水冷塔一根污氮气一根纯氮气,两根管子流量差不多,合在一起就太粗了,塔上开孔太大 ...
我觉得没有必要,因为之前的设置都有他一定的依据的,再说水冷塔不是污氮越多越好,它的吸湿性也会达到饱和的,如果真想降温的话只能启动冷栋机了

简单的2010 发表于 2013-4-24 21:18:00

接到一起没有问题,不存在阻力问题