sharxh 发表于 2013-4-11 10:02:41

水冷塔水位过低的原因

1、空冷塔中抽阀开度过小。
2、常温水补充水故障,无法及时补水。
3、污氮、氮气量送入过大,塔内压力过大或带水,即产生液泛。
4、仪表误显示。
5、塔内结垢严重等故障引起塔内阻力,压力过大。

Ameba 发表于 2013-4-11 11:02:58

谢谢楼主分享。

poce 发表于 2013-4-11 18:47:24

thanks for sharing

zhangtianzhen60 发表于 2013-4-11 21:14:44

在正常生产过程中有可能是回水阀突然全开,2,循环水阀或是冷冻水阀突然关回,3水泵故障打不起压,4仪表失真给出假信号

happy850202 发表于 2013-5-21 10:04:11

除了上述的几个原因外,还有污氮气进入水冷塔气量过大,造成水冷塔内存在压力,然后将水从虹吸管压出。

happy850202 发表于 2013-5-21 10:06:17

除水量的变化外,污氮气进入水冷塔气量过大,水冷塔顶部排放不畅,造成塔内有压,从虹吸管把水压出去了。