Ameba 发表于 2013-5-11 21:56:05

空压机排气压力错误打模拟导致的后果

9号在进行空压机叶轮清洗时,由于操作工错误将将空压机排气压力打模拟,导致空压机进口导叶全开(恒压控制设定排气压力490KPa,打模拟后值在489.9KPa,导叶不断跟踪直至全开),放空阀开启,后系统压力、气量上升,对精馏塔主塔及氩系统造成一定冲击,幸好处理及时,没出大事。希望海友们以后注意。

98106080 发表于 2013-5-12 14:39:40

能说的详细点吗,很感兴趣,我们这有叶轮清洗,但还没用过!

Ameba 发表于 2013-5-12 14:47:31


98106080 发表于 2013-5-12 14:39

                              
登录/注册后可看大图
能说的详细点吗,很感兴趣,我们这有叶轮清洗,但还没用过!
空压机排气压力设定为490KPa,打为模拟量后(时机不对)为489.9KPa,有0.1KPa的差值,导叶自动追踪,直至全开,放空阀与其他位点联锁为520KPa,开启10度左右放空。

Ameba 发表于 2013-5-12 14:39:00


98106080 发表于 2013-5-12 14:39

                              
登录/注册后可看大图
能说的详细点吗,很感兴趣,我们这有叶轮清洗,但还没用过!
物尽其用呀!既然有在线叶轮清洗装置为什么不用呢?呵呵。

wone99 发表于 2013-5-13 08:25:51

冲洗叶轮时为什么需要将出口压力模拟呢?
模拟值比设定值低0.1kpa导叶就慢慢全开,那如果模拟值比设定值稍高一点难道导叶就会全关吗,没有其它(流量)控制器能控制导叶了吗?
操作工就可以直接将测量值模拟吗,不需要进入工程师站,不需要批准程序?

Ameba 发表于 2013-5-12 14:39:00

第一点,本来应该是给进空冷塔空气压力打模拟的。
第二点,导叶不会全关,受防喘振控制。
第三点,需要批准进入且有相关变更作业票的。
这是属于一起“不可思议”的事故,呵呵。

lijt 发表于 2013-5-13 13:07:35

第一点,本来应该是给进空冷塔空气压力打模拟的。
为什么要给空冷塔压力打模拟?我们也要叶轮清洗,每周一次,从未发现压力有过波动

Ameba 发表于 2013-5-13 13:18:48


lijt 发表于 2013-5-14 12:29

                              
登录/注册后可看大图
为什么要给空冷塔压力打模拟?我们也要叶轮清洗,每周一次,从未发现压力有过波动
是防止空压机进空冷塔的压力降低,导致常低温水泵的跳停,这个联锁的解除是必要的。至于你所说的,倒是不确定。呵呵。

lijt 发表于 2013-5-14 12:29:13

是防止空压机进空冷塔的压力降低,导致常低温水泵的跳停,这个联锁的解除是必要的。至于你所说的,倒是不确定。呵呵
你是出过问题还是认为可能会出问题?理论上也不会影响排气压力呀

czdeyy 发表于 2013-5-14 22:37:40


Ameba 发表于 2013-5-14 22:37

                              
登录/注册后可看大图
是防止空压机进空冷塔的压力降低,导致常低温水泵的跳停,这个联锁的解除是必要的。至于你所说的,倒是不 ...
下次可以试试先摘除这个连锁,再进行冲洗,冲洗完成后恢复连锁。