zhangtianzhen60
发表于 2013-5-18 18:31:11
谢谢各位兄弟关心,以后不会再犯这种错误了,
sjdy-520
发表于 2013-5-18 19:02:22
不能投自动吗?
hcjl
发表于 2013-5-18 20:33:16
最好点鼠标 不要直接输数字 尤其上夜班的时候我们厂也发生过类似的问题
czdeyy
发表于 2013-5-18 20:46:10
我曾经看过别人把污氮气进分子筛的流量输错了,54000输成5400,还好及时改过来了。
zhangtianzhen60
发表于 2013-5-18 20:50:01
sjdy-520 发表于 2013-5-18 20:33
登录/注册后可看大图
不能投自动吗?
导叶没有,只有手动操作,每次分子筛冲压的时候我们都调整导叶开度来提高压力,保证精馏塔压力正常,
猪倌0051
发表于 2013-5-19 10:03:08
还好我们用的是专用键盘,出错的几率较小,但也出国同样的问题,直接造成整个化肥系统停车,因为那时正是新装置刚投产,处分的比较严重,后来我们都不在使用数值输入了,除了停车时期。
Ameba
发表于 2013-5-18 20:33:00
所说的“二次确认”是指在完成数字输入后,会出现一个对话框,询问是否继续操作。呵呵,貌似有人理解错了。
黑客帝国
发表于 2013-5-19 12:10:56
怎么说呢,这事有好处有坏处,在紧急情况下直接大开度输入可以挽救设备,输错导致停车后果不算太严重,如果设备没救回来,那损失非常大,总之小心为上,只能提高设备自动化,尽量少设置手动操作。
小小蓝天
发表于 2013-5-19 13:29:13
lz一说我也想起以前的操作失误,说多了都是泪啊
hait3202843
发表于 2013-5-19 19:07:59
我们这里高压液氧泵的负荷还是数字输入,确实需要改改了. 谢谢.