氯气捕消器的使用情况

想必各位达人所在的氯碱装置都有氯气捕消器,不知道各位对这个的使用状况有什么看法。请各位达人讨论讨论。

huawei 发表于 2009-11-11 13:16:22

氯气捕消器,类似灭火器之类的,靠瓶内氮气压力喷洒固体粉末,用于吸收室内扩散氯气。实践证明,对于低浓度氯气,吸收效果较好,比较适合于泄漏事故处理结束后对现场残存氯气的吸收处理,或者对轻微泄漏氯气的吸收处理。但是大量氯气泄漏发生时,氯气捕消器中的化学品的吸收速度还是慢的很多,不能有效阻止氯气的扩散。
氯气捕消器,是国家硬性规定必备的器材,没有这东西安检就无法通过。
大家还是把他当作一个应对检查的设施来看吧。想避免事故,还要靠我们这些人的精心管理和预防,不要依靠这些事后设施。

181128425 发表于 2009-11-11 13:01:20

就是:氯气捕消器,你上百度查
static/image/smiley/default/smile.gif

LINGZHOU 发表于 2009-11-11 15:53:01

我认为,这个东西对于管理好的企业来说没有用,但是每次安全检查安监局领导都要看这个东西,所以各单位是必须配置的;所以这个东西是个摆设!千万不能让他有用!还是从加强企业安全管理和员工的业务水平以及应急预案的制定、演练上。说白了这个扑消器是近几年刚刚开发出来的东西,用完呢,要及时冲粉和加压,并且保养开关。

yhhgcwb 发表于 2009-11-11 17:57:02

应付安监部门的,没什么用。

妹妹 发表于 2009-11-11 18:44:09

在有被投诉的时候,向发生泄漏的地方喷洒一些,效果不错。不用的话,被投诉举坏啦!偶尔还是要用的。

冰心 发表于 2009-11-11 20:27:51


static/image/smiley/default/tongue.gif
我觉得这个捕消器好象没什么大用噢,发现有泄漏及时处理后,气味会很快没的,如果不及时处理喷了也没意义啊

衣袂飞扬 发表于 2009-12-10 08:58:15

捕消粉是什么物质?

cnyuji 发表于 2017-2-22 10:58:35

什么规范要求配置氯气捕消器的

蛊虫 发表于 2017-2-22 13:18:57

氯碱老人表示,没有听说过什么氯气捕消器。