液氯储罐应采用什么液位计?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:02 编辑各位坛友:液氯储罐已经安装了外测液位计,还有必要在安装磁翻板液位计吗?请大家说说各家液氯储罐测液位的方法,谢谢!
#
+ + 。
目前我们采用的是双法兰液位计测量,效果不错,但是还要结合霜位进行监控。 我们厂用的是双法兰的磁翻板液位计,没有什么问题 我们用的西安定华的雷达远传液位计挺不错的,就是现在有个技术瓶颈(厂家说的)在贮槽液位200--300mm时不准! 还是用非接触类的,比如超声波、雷达或者光学液位装置。 磁翻板液位计就可以,但是一定要注意,也不是100%可靠的,比如液氯比较脏,很容易卡住浮球的,造成假液位显示。最可靠的还是人的一双手去摸一下感觉一下液位的高度。 液氯储槽液位计:
由于液氯介质的特殊性,液氯储槽属于三类压力容器。为保证安全,可参照锅炉汽包水位的检测方式实施设计,即采用多种不同原理的检测手段进行液位检测。结合液氯的物理、化学性质,可采用双法兰差压变送器、磁翻板液位计(带荧光)、外测式液位计等三种不同原理的仪表实施液位检测。其中外测式液位计可以每个15分钟自行校准,可实现DCS系统自动定期判断仪表的准确性,进一步提高安全性。
液位报警采用多个液位值综合比较上上限、上限、下限、偏差报警等。 我们用DN25钢管代替液位计安装在储槽一侧,根据钢管结箱情况进行判断。
安装了外测式液位计一直有些问题不能使用 外测试液位计测液位有问题,应该是液位计本身的问题,这和液氯储罐的液位测量没什么大的影响吧!对于液氯储罐,我个人认为最好还是选用外测式液位计。 我们采用结霜管+外测式液位计。
老装置用结霜管。
页:
[1]
2