yhxk 发表于 2013-5-6 22:06:54

有个安全阀不定时起跳的原因是什么

本帖最后由 youxinxinyou 于 2013-5-21 23:21 编辑
液氧储罐的增压器液相自动阀前有个安全阀不定时起跳,储罐压力只有0.05bar,安全阀是8bar。哪位高手给分析下。

爱玩的小学生 发表于 2013-5-6 22:32:13

是不是安全阀有问题?

lifawei109 发表于 2013-5-6 23:37:16

本帖最后由 lifawei109 于 2013-5-6 23:39 编辑
如果是在液氧测,有没有可能是加入了静液位的缘故,储罐底部压力肯定高于顶部空间的压力。
如果不定时起跳,安全阀估计有问题了,可以进行校验。

lifawei109 发表于 2013-5-6 23:41:24

请你更改你的标题错误,希望对标题进行清楚阐述,比如:氧储罐安全阀不定时起跳疑问,,,等

黑客帝国 发表于 2013-5-7 18:38:32

有图么,不定时起跳说明安全阀没坏,而是真的超压了。

猪倌0051 发表于 2013-5-7 21:53:29

有没有检查增压器阀有没有泄露,漏进去的液氧气化后会导致安全阀起跳,而且由于液氧的不断泄漏气化,泄压后不断再次气化充压,就会导致安全阀不定时起跳,否则应该是安全阀的弹簧阀值没有设置好吧,还是应该检测一下。

czdeyy 发表于 2013-5-22 21:04:00

安全阀跳一次之后就要重新整定了吧?

黑客帝国 发表于 2013-5-8 11:12:56


czdeyy 发表于 2013-5-8 11:12

                              
登录/注册后可看大图
安全阀跳一次之后就要重新整定了吧?
没必要,除非坏了,按照国家标准,每年校一次即可,有些进口安全阀5年才需要校一次,但国家不允许。

cccgo 发表于 2013-5-8 12:40:18

安全阀起跳过后,虽然不是一定要整定,但往往密封什么的会有问题,
建议还是对安全阀整定下,再来看是否还是不定时起跳?

黑客帝国 发表于 2013-5-8 11:12:00

不停车无法整定,只要起跳后能复位就行。