海绵hm 发表于 2014-5-6 09:08:41

这样卸液氯槽车可以吗

请问用液氯泵卸液氯槽车可以吗,就是把液氯槽车出料管接到液氯泵的进口卸料,这样可行吗,有没有哪家是这样做的,谢谢

huawei 发表于 2014-5-6 10:56:45

非常不建议这样做。
液氯液下泵也好,屏蔽泵也好,都没有吸程,主要是因为液氯是液化气体,沸点很低,很容易汽化,气态的氯气很容易造成气蚀,这个道理跟离心泵是一样的。
液氯槽车的液相管是从上部深入槽车底部的,卸车的时候,槽车液相出口到液氯泵之间的管道处于高位,排出这一段管路的气体很难,虽然有可能通过槽车自身压力将此段气体排出,但由于管路复杂,很难完全排出,对泵的运行没有好处。同时,卸车完毕,液相管道抽空,又会让气体进入液氯泵,也会对泵造成很大的影响。

ybcity 发表于 2014-5-6 11:23:38

绝对不可以!!

dhb26y 发表于 2014-5-6 12:46:02

我们从来不这样做的,出了问题不好处理。

一心向阳 发表于 2018-6-8 14:37:10

肯定不可以
页: [1]
查看完整版本: 这样卸液氯槽车可以吗