关于氯气正负压水封
我们厂氯气系统设置了一个正压水封350毫米水柱一个负压水封100毫米水柱请问下在氯气压力为100以上时不会在负压水封中跑氯气吗?还是负压水封有安装的防正压的?那怎么会呢?除非你的管道搞错了 这个主要看你插入正负压水封的管的口径了,负压水封不需要安装防正压的,因为你是正压时负压水封没破而正压水封已经裤冲破了。不知道你明不明白正负压水封的内部结构的,设计好要封的高度了,就要选好插管的口径,要不然就会出现正压没破而负压先破或相反而达不到理想的要求。 1、氯气压力为100mm水柱以上,假设你的压力是200mm水柱,那么此时:
(1)正压水封插入管内的水液面下降200,也就是与水封之间的液面差为350-200=150mm;
(2)而负压水封插入管内的液面上升200,也就是比水封的液面高出200mm。
因此不存在负压水封跑氯气的问题。
2、第二个问题,从上面的回答中可以明白,负压水封也要有防正压“反向”突破的功能,其吸入口“外端”管底的高度至少要比水封液面高出350mm,可以更高,到几米都没有问题,但不能再低,而且应该比350mm要适当再高出一些。。 支持二楼。另外水封连续补水也很重要。 各位坛友有没有碰到氯气负压水封液位不断上升(溢流口阀门关了,担心氯水气味跑出来),12小时大概上升10%的液位,但是有时候又是好的,液位不在上升(溢流口同样关的)
paul2100 发表于 2014-6-21 15:48
登录/注册后可看大图
各位坛友有没有碰到氯气负压水封液位不断上升(溢流口阀门关了,担心氯水气味跑出来),12小时大概上升10%的 ...
水封还有关闭溢流口的?这应该相对于设备的安全阀,你把手阀给关闭了。 我们公司的是关的,液位上升时只能通过排污阀排到阳极液排放罐。
paul2100 发表于 2014-6-21 16:13
登录/注册后可看大图
我们公司的是关的,液位上升时只能通过排污阀排到阳极液排放罐
你水封溢流也排入阳极液排放罐岂不一样?
ylb913 发表于 2014-6-21 16:15
登录/注册后可看大图
你水封溢流也排入阳极液排放罐岂不一样?
我也是这样想的