ldq 发表于 2010-10-3 20:31:13

氢气输送系统管线水封易结冰

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:44 编辑
我们这儿氯氢至盐酸的氢气管线约有七八个水封倒淋,冬季气温降下来后经常结冰,开大了冒氢气,开小了极易结冰冻死 。冬天经常关着不排水造成系统带水严重,盐酸系统生产极不稳。各位坛友你们的公司是采用什么方法避免此种现象的,有没有好的办法或建议 ,敬请大家帮忙赐教解决。




, , -

小L 发表于 2010-10-5 11:00:10

最直接的办法就是排大一点了,但要注意安全,要不然就在氢压机出口加水雾捕沫器,这样带水量就少了。

553247313 发表于 2010-10-5 14:00:53

将氢气管道进行加蒸汽伴热保温即可

tqg317 发表于 2010-10-5 14:40:31

请问各位,盐酸输送都用什么管材?

859171 发表于 2010-10-5 14:43:01

这个好像没什么特别好的办法吧,都是加脱水罐和导淋的,必须经常排。但是加蒸气伴热的这个没见过我感觉不行。

雨后 发表于 2010-10-5 23:00:50

本帖最后由 雨后 于 2010-10-5 23:02 编辑
回复 4# 盐酸输送一般采用,衬塑或PVC管线

雨后 发表于 2010-10-5 23:04:05

回复 1# ldq
加蒸汽伴热和水雾捕集器

jonelin 发表于 2010-10-6 14:34:54

氯氢到盐酸的氢气管线加保温岩棉,疏水加蒸汽管伴热,当班人员巡检时检查一下,发现冻了马上用蒸汽烘

万安 发表于 2010-10-7 10:04:25

回复 1# ldq
    用氢气管道进行加蒸汽伴热保温是比较好的办法。也是各厂采用较多的办法。

小L 发表于 2010-10-7 10:08:35

回复 4# tqg317
    用PVC、FRP、PP、CPVC都行啊