czdeyy 发表于 2013-6-21 11:01:35

液氧泵为什么没有消防氮气?

氧压机我没接触过,听说是有消防氮气的,为什么液氧泵没有消防氮气呢?液氧储槽是否有必要配备消防氮气呢?

黑客帝国 发表于 2013-6-21 15:33:05

液氧直接燃爆,就算有氮气灭火也被炸飞了。

Ameba 发表于 2013-6-21 15:38:37

氮气一般用在液氧储罐的夹层气以及离心液氧泵的密封气。相对于氧压机的高温气氧,超低温液氧的输送还是很安全的,但要特别注意脱脂问题以及操作规范,此外还要定期对槽内液氧进行总烃及乙炔分析。

荒漠中的一粒沙 发表于 2013-6-21 15:56:27

液体压缩不需要灭火氮气的,前提是泵启动条件中必须加入温度连锁,只有泵内温度达到一定的低值后(确保泵内被冷透),才允许启泵。
页: [1]