氯气管道材质的问题
请教一下,氯气的操作压力是0.2MPa,管道的材质,我选用的GB/T8163的20#钢,氯气管道应逐根进行超声检测,并且不低于GB/T5777-2008《无缝钢管超声波探伤检验方法》L2.5级要求者,这样的话,选的材质没问题吧。不仅仅是压力的问题,还有温度的问题。氯气作为液化气体,被列入剧毒行列,作为重大危险源和危险化学品受政府多部门监管,管道和设备归技术监督局监管。管道的等级为GC1,最高等级。
不同的地区对工业管道规范的理解和执行不一样,虽然作为压力管道规范设计可以用20#钢管,但我还是建议你先咨询下当地的安监局和特检院,如果他们同意,你就这样做,不同意你就改用16Mn管,标准号GB6479《化肥与高压设备用管》,这个还比较容易采购。另有一类更高级别的低温用管标准,不大好买,不建议选用。
如果你做设计,你就让业主企业先行咨询下当地的特检院和安监局。谨慎点。多花点钱总比政府部门找麻烦好,检验也好容易通过。
我们输送气氯现在都是用的20号钢,包装液氯也是用的这种钢,低温钢难买也贵点的。
dhb26y 发表于 2014-7-17 21:44
登录/注册后可看大图
我们输送气氯现在都是用的20号钢,包装液氯也是用的这种钢,低温钢难买也贵点的。
哥们,有些事情自己做了就做了,就不要出来说了啊。
按照先行的压力管道规则,在低温液氯环境下,使用20#钢管是不合适的。即便是以前,也大多用10#钢管或者16Mn钢管。气相氯气用20#钢管完全是可以的。
你们当地的技术监督局和安监局还算厚道哈。
我这边设计的氯气是从氯气汽化器出来的氯气,是干氯气,液氯我用的是16mn的 TSGD0001-2009要求碳素结构钢不得用于GC1级管道
hezhikuan 发表于 2014-8-26 16:51
登录/注册后可看大图
TSGD0001-2009要求碳素结构钢不得用于GC1级管道
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/001/04/77/68_300_300.jpg
上图是TSG D0001-2009规范中关于材质的表格。其中规定了GB8163的管子不能用于GC1管路,但是有个注释7,其中规定了可许可的范围。
在某些情况下,GB8163标准的20#钢管是可以用在GC1管道中了。
但现在存在的问题是,不同区域的特检院对规范的理解和执行标准不同,有的设计院宁可不做设计,也要按照规范的高标准来做,都是为了避免责任。
所以我还是建议,先咨询下当地特检院和安监局,然后再做决定。
我们本次技改 液氯都是用16Mn的GB/T-5777 本帖最后由 huawei 于 2014-8-27 11:30 编辑
坏亥寫逅 发表于 2014-8-27 11:08
登录/注册后可看大图
我们本次技改 液氯都是用16Mn的GB/T-5777
GB/T5777是《无缝钢管超声波探伤检验方法》,不是钢管的制造标准。按照GB6479标准制造的管子,标准要求逐根进行超声波、涡流、漏磁探伤。GB8163的管子要求做液压试验,不强制超声波探伤,但采购方可以要求逐根进行超声波探伤。
你采购钢管的标准号非常重要,特检院是要看实物标识和材质单的。相对而言,更容易采购的且符合标准的16Mn钢管标准是GB6479。
再往上的低温钢管就不大好采购,大批量采购还可以定制,小批量采购就很难,很多供货商根本就不接单。
即便是采购GB6479的管子,也要及早采购,供货周期要充分考虑。
最好别选GB8163的管子。用GB5310,或GB9948都比8163好很多。