液氯储槽上的结霜管为什么不准,在用的液位计有哪些?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:56 编辑
为什么结霜管液位计不准啊 !
另外你们都用的什么液位计啊用的怎么样啊
[ 本帖最后由 yzhms 于 2008-12-3 11:15 编辑 ]

#


, , &

jieg 发表于 2008-8-25 20:22:41

结霜管作液位计最大的缺点就是“显示”滞后,建议楼主单位改进一下,磁翻板、差压液位计、雷达液位计等都是不错的选择。

huagongdaren 发表于 2008-8-25 20:27:49

这点我知道, 谁能把这给我说的清楚点啊那我就谢谢了

jieg 发表于 2008-8-25 20:37:15

结霜管作液位计并不是楼主说的“不准”,连通器原理,怎么可能不准呢?
只不过,要它显示给你看的时候,要看它的“心情”了,需要“热身”,还要看环境。从管道外表面常温到温度降低,再到零下,再到管道外表面附近的水气凝结,再到液态的水凝固,它需要过程。反过来更难:零度以下的冰被周围的空气溶化,同时还要提升结霜管内的温度。。。。。。
应该可以理解的
static/image/smiley/default/smile.gif

huagongdaren 发表于 2008-8-25 20:42:26

好的 谢谢了

gzhd 发表于 2008-8-25 21:54:51

我们这为了安全是磁翻板和超声波,既现场显示又可实现远传
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-8-26 21:07 编辑 ]

mingyanping 发表于 2008-8-26 08:58:36

我们的液氯储槽准备采用的是雷达,也不知道怎么样?另外有厂家推荐采用外测式液位计

herogyg 发表于 2008-8-26 09:25:54

我们厂用雷达液位计不错,可远传,也可以用体外测液位的,既可现场显示也可远传,精度不错!
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-8-26 21:07 编辑 ]

wangxineng 发表于 2008-8-26 09:27:46

外测式比较好,不需要在设备上进行开孔,没有泄漏。原理是根据振动的原理,西安有一家公司做的很好,我们的单体球罐就是用的他们的,效果很好。

wangxineng 发表于 2008-8-26 09:31:42

如果容易实施的话,改为称重模块就更好,不过象这种装置多一双眼睛更好。