液氯仓库中钢瓶秤可否用非防爆的?
有一客户,新建一个液氯仓库,密闭型,里面放有液氯钢瓶、空瓶、汽化装置等。钢瓶下准备设钢瓶秤进行称重,业主为了省钱,想把钢瓶秤搞成非防爆的。
请问这样做是否可行?安监那一关能否通过?
不行,安监是通不过的。因为液氯是高危化学品,所有与液氯有关的设备等级必须提高一级。 这样做是可行的?液氯汽化成氯气,氯气在空气中不会发生燃烧,更不会发生爆炸。——这是氯气性质决定的,至于安监是否能否通过,那得看安监人员对氯气性质了解不了解。 需要防爆的,氯气本身是没有什么问题,但是氯气具有强氧化性,大部分可燃物都可在氯气中燃烧,金属也不例外。
另外,一个防爆的要不了多少钱吧,不至于这么计较吧 谢谢各位!我让业主跟安监提前打招呼,安监说行就省点。
wym100044 发表于 2014-6-24 17:45
登录/注册后可看大图
谢谢各位!我让业主跟安监提前打招呼,安监说行就省点。
你可以跟业主说明,氯气腐蚀性很厉害,特别是在南方空气湿度大,稍有泄露对设备仪表的腐蚀都很大。
防爆型的结构、接线盒等本身的密封性要远远好于普通型式,耐腐蚀条件也要好的多,从安全生产的角度和耐腐蚀的角度考虑,优先选用防爆型。
另外,如果你给业主做设计,这样的厂房叫做液氯仓库并不合适,这里更多的是气化生产车间,建议你改为气化车间这个名字。至于液氯钢瓶贮存,限定数量,并对钢瓶区进行分区,设置隔离空间等。若用仓库,引用的标准就不一样了,业主恐怕无法通过安全验收了。
必须要防爆的,氯气本身不会燃烧,但是氯气具有强氧化性,大部分可燃物都可在氯气中燃烧。非防爆设备主要会引起火花,产生点火能。
huawei 发表于 2014-6-24 20:21
登录/注册后可看大图
你可以跟业主说明,氯气腐蚀性很厉害,特别是在南方空气湿度大,稍有泄露对设备仪表的腐蚀都很大。
防爆 ...
为啥验收难啊
huawei 发表于 2014-6-24 20:21
你可以跟业主说明,氯气腐蚀性很厉害,特别是在南方空气湿度大,稍有泄露对设备仪表的腐蚀都很大。
防爆 ...
我想问一下,气化车间中这一昼夜的液氯钢瓶如何设置隔离空间,从地面到屋顶的实体围墙还是做类似防火堤那种高围堰,如果围起来一旦出现钢瓶泄露不方便推到池子里。这个则嫩模解决
huawei 发表于 2014-6-24 20:21
你可以跟业主说明,氯气腐蚀性很厉害,特别是在南方空气湿度大,稍有泄露对设备仪表的腐蚀都很大。
防爆 ...
兄台,请教你一个问题。液氯气化车间用钢瓶,车间跟钢瓶储存间只隔一堵墙,但有门相通,配有桁吊,钢瓶使用12个,存储间设计存储20个实瓶、20个空瓶,这样设计符合规范吗
页: