空分学习 发表于 2013-7-2 10:58:39

蒸汽管线问题..................

蒸汽管线两个问题讨论下:
                           1、高压蒸汽管线强度试验时候,文丘里流量计是否需要短接。
                              2、高压蒸汽管线酸洗、吹扫时候,文丘里流量计是否需要短接。

hxm2087 发表于 2013-7-2 12:02:16

可以把芯拆下来

xuezhilei123 发表于 2013-7-2 13:47:44

是需要短接的楼主,尤其是酸洗的时候,很容易伤害管道的,酸洗过后都要再做水压试验

jianyu243 发表于 2013-7-2 17:18:15

强度试验可以不拆,酸洗、吹扫必须拆,加短接

xjxmz 发表于 2013-7-2 17:24:10

我们这是显试压 再酸洗 吹扫 需要加短接