空冷塔出口温度高原因分析
正常运行的空冷塔,常温水温度25℃,冷冻水温度10℃,空冷塔出口温度15℃。请高手帮忙分析一下原因以及解决办法。谢谢1.首先要确认仪表的正确性。
2.冷却水量不能满足要求,排水温度也会同比升高。
3.填料效率降低了。 首先确认你们的仪表显示没有错误。你们用的是制冷机吗?如果是,你所说的常温水是指制冷机的进水吗?如果进水的温度在25度,那的却是有点高,制冷机很难降到要求的温度,因此你们的制冷水的进水温度就比较高,空气温度就很难降下来。
再就是你们的设计没有什么问题吧,你们的制冷机的负荷是否和工艺相匹配的问题了。 我们这常温水就是循环水,常温状态。冷冻水是从水冷塔出来的,我们这里设计没有冷冻机,就是靠塔内的污氮、纯氮来冷却水。冷冻水温度就在10度左右。 回复 4# 会飞的鱼007
怎么会没有冷冻机呢,是不是在北方,气温比较低,没有太好的办法吧,还是要想办法降低水温,冷却水方面看看能不能多开台风扇,尽量把冷却水温度控制低些,我们开车初期由于氨冷器不能投用,温度也很高,所以冷却水温控制相对较低,冷冻水方面也只能在污氮上下点功夫 在一般地区尤其是南方,正常的循环水温达到25度已经够低了,需不需要加制冷机,得看你们的氧氮产量比,如果产品氮量比例高,那么不加制冷机就不行,否则水冷塔出来的低温水达不到工艺要求。当然,加上制冷机是最好的,可以视具体情况决定是否投用,这样给生产运行提供了可选择的余地,保证分子筛纯化系统进口气温始终能达到设计要求。 往水冷塔再多跑一些氮气和污氮气,增加冷源 冷冻水温度10℃,空冷塔出口温度15℃,两者温差接近于5℃(温差过大),那通过增加冷冻水的循环量来调节空冷塔的出口温度吧。 回复 5# gader
没有冷冻机的地方多的是啊,不要大惊小怪啊!没有上冷冻机那是因为他们厂的氮气不用,所以大量的氮气进入水冷塔降低水温。
他所说的冷却水在10度基本是可以了的。
而为什么没有降低出空冷塔的空气温度。我觉得可以试一下把冷却水量加大,看看一下。
个人建议,供参考。 我这里也是同样的问题,求解。另空冷塔加大循环冷却水后,膨胀机膨胀空气进口温度升高了。增压空气在主换热器换热后,中抽的温度比底抽还低,膨胀机转速提高,无法带满负荷,担心超速。另纯化后空气还是合格的。排除仪表原因。
页:
[1]
2