tfx511024 发表于 2008-7-17 13:26:32

本来是个简单的问题,怎么讨论的这么复杂!
另外,楼主,你的参数很不全哦!
你要把精馏所有设备的控制参数给了,才能计算或者模拟

shizhiyong001 发表于 2008-7-17 14:05:57

脱水进口温度:45度,出口温度-16度;低塔顶温度20度,尾冷下料温度-18度。
还需要什么?

kang721208 发表于 2008-7-22 15:47:17

这是40万吨PVC氯乙烯装置的耗冷量,给参考一下
40万吨: -35度~872kW/h;0度5220kW/h

shizhiyong001 发表于 2008-7-24 16:45:10

我算了一下,乙炔流量4500立方/小时,纯度100%,氯化氢纯度94%
耗冷量为35万千卡/小时;不过我好多数据都是估算的,热别是塔顶的气相组分!!

huizg 发表于 2008-7-29 12:36:10

-35度盐水:混合脱水部分30万大卡/小时,尾气冷凝33万大卡/小时(余量较大),仅供参考。

shizhiyong001 发表于 2008-7-29 14:59:21

原帖由 huizg 于 2008-7-29 12:36 发表
                              
登录/注册后可看大图
-35度盐水:混合脱水部分30万大卡/小时,尾气冷凝33万大卡/小时(余量较大),仅供参考。 楼友好像用冷量有点大。

huizg 发表于 2008-8-10 14:10:22

我单位HCL纯度差,全凝换热也有问题,目前没解决。我在计算尾冷时现场观测发现尾冷下料约为全凝下料的1/3,所以按全部VCM的25%计算。数据肯定要大。
static/image/smiley/default/lol.gif
页: 1 [2]
查看完整版本: 氯乙烯装置需用冷量?欢迎积极讨论,不断完善补充,重重有奖!