分子筛的切换周期时间问题?
分子筛的切换周期一般为480分钟,这个时间包不包括阀门切换的那1分钟时间?例如加热90分钟,冷吹120分钟,均压20分钟,泄压10分钟,刚好为240分钟,但是加上阀门切换的11分钟,一共251分钟,两个周期就是502分钟了,这个阀门切换时间应该不应该算在这个周期里面?
一般是包括阀门动作时间的,分子筛切换周期刚好是240分钟。根据情况不同,加热冷吹时间会做相应调整,但总的时间是不变的。 感觉是不包括,在步序调整,启闭阀门时,计时器未开始计时。 这个应该包括 我们的装置是包括这时间的,总共加起来是240分钟。实际一个周期不是240分钟,要比240分钟长一点,因为阀门动作到位需要一点时间,等待阀门动作到位的时间是不在计时器里的。 常规有四步,实际有十几步或三十多步,看DCS逻辑就知道了。 好好看看组态的逻辑图或者自己记一下时间就是了 一般程序中时间未包含阀门动作时间,但阀门动作在30秒以内,快的只有几秒。
页: