gaodi913 发表于 2013-7-17 08:42:28

和出口温度,空气湿度有直接的关系。

华龙旭 发表于 2013-7-17 12:38:37

1、楼上几位提及地点和环境湿度因素的朋友应该注意了,楼主发帖已经注明了原先是有析出水的,所以跟空压机使用地大气环境无关。
2、楼主在六楼提及已检查疏水阀,也排除这因素、
3、正常情况下,空压机排气压力不可能波动很大,所以结合七楼搂住提供的循环水温度情况,出现没有水析出最大的可能性就是:进水温度相对原有设计的进水温度过高,导致原有冷却器不能满足降温除湿的工艺指标所致。这一点你可以通过检测冷却器的空气出口温度与原有设计的出口温度去核实。

lengyanju 发表于 2013-7-17 13:12:33

出口气温温度高了。
页: 1 [2]
查看完整版本: 空压机一级排气现在没有凝结水,以前有,求助什么原因