转化反应温度
转化器反应温度高,反应带窄的原因之一是热水温度过低,处理措施是提高热水温度及水量.我个人认为这样处理是因为该反应是一个放热反应,水温过低有利于反应进行,放出的热量被及时移出,但列管中心反应剧烈,测温点又在这里,所以如此处理,不知对否请各位指教!水温过低了,反应就不能进行下去了!还有进行调整的时候还得综合考虑,触媒使用时间、反应带在转化器的进口位置还是出口位置、热水温度、热水流量、转化器通量等,不能只分析单一因素! 转化器反应温度高,反应带窄应该综合考虑触媒、温度计、热水等方面的因素。但如果楼主只是就热水这方面考虑水温低时,采取提高水温的原因做此讨论,我觉得有一定的道理 水温低,这样热水循环出口处出来的可能大部分还是热水,而水温较高时候,热水可能会变成气,而相变时能带走的热量大大提高 我们这里用的是庚烷冷却方式。 转化器是靠热水移走热量的,热水温度一般为90度左右。转化器的温度一般采用多点式热电偶进行检测,通常ф2400的转化器上中下三层、共4点温度检测,ф3000的转化器也是三层温度检测为5点,然后有一个转化器出口物料温度检测,一台转化器的温度检测共计为5-6个。运行人员通常根据转化器上中下几层温度来调整各层的热水流量,根据转化器物料出口温度了调整进转化器的物料流量,保证合适的转化效果。转化温度过低会影响转化效果,因此,当负荷波动转化放热量不足时,我们会在热水槽补加蒸汽升温,保证热水温度。