menghuan 发表于 2008-11-17 18:36:23

江苏北方氯碱今年夏天尾气放空管因雷击着火了。别家有着的吗?

西行僧2008 发表于 2008-11-19 13:44:37

我厂着过,事故分析后,加装了氮气管路,同时对避雷系统有针对性地做了加强。

safetyengineer 发表于 2008-12-12 11:53:51

高空排放是“夏季四防”的重点,按照应急预案一般在下雨前都打开氮气阀。如果真着火了,也不要着急,打开氮气阀进行稀释进行了。目前没有听说排放管着火而引发大事故的案例。

ky_peng 发表于 2008-12-12 15:13:10

可以打开氮气阀补气稀释以降低可燃物的分压及含量,通常应设计有阻火器,不会产生大的事故

tfx511024 发表于 2008-12-13 10:16:31

原帖由 YBTYXM 于 2008-11-15 09:43 发表
                              
登录/注册后可看大图
由于各单位的尾气放空管位置都较高,因此,尾气放空管道被雷击着火时,有可能运行人员不能立即知道,可能引发更大事故。
为有效解决该问题,可以采取以下措施:
1、在放空管路上设置阻火器;
2、阻火器后设置一氮 ...
这个方案已经很全面了,切记不能盲目关阀,以免引起回火,发生爆炸!
页: 1 [2]
查看完整版本: 尾气放空管道遭雷击后着火如何处理?