关于风管风压测试问题

我厂PVC干燥车间最近进行了几次气流管风压测试,请大家帮忙分析一下。
1、将鼓风机前空气过滤器后的软连接拆掉,也就是不用过滤器,开引风机鼓风机后,调整鼓风机风门最大,引风机风门调至2/3处,测得干燥床顶部压力
为 -1.0KPa,当引风机风门再开大后,引风机开始出现明显震动,阻尼减震器左右晃动,与引风机相连的气流管也出现了震动。
2、将鼓风机前的软连接装上后,带过滤器测试,鼓风机风门调至最大,当引风机风门调至4/9处时风机处于稳定状态,此时测得干燥床顶部压力为0。3KPa,若风门开至1/2处时,出现明显的震动,与上面所述情况相同。
请各位帮分析下原因。
附:鼓风机全压为9KPa风量为90000方,引风机全压6KPa风量为95000方。

wangxineng 发表于 2008-9-23 16:02:02

引风机的风量选型时选小了。因为鼓风机是正压,引风机是负压,如果按照鼓风机的流量90000方计算,引风机的流量理论上应该是104210方,实际至少要选择110000~1200000方。
不过离心鼓风机具有“软特性”可以用风门调节流量,将鼓风机的流量调小一点,可以解决振动的问题,如果达不到工艺要求,只有换引风机了。

heihudie 发表于 2008-9-24 14:06:00

谢谢啊,请问这个怎么算出来的啊。

zxc007 发表于 2008-9-24 17:55:22

我认为引风机风量并不小,从第一次试验可知道.
第2次,装上过滤器后,阻力增加,特别是在风机进口,所以总风量下降.鼓风机虽然开足,但风量仍小于引风机,所以当引风机开到一半时,风机喘震.
问题在于鼓风机进口,需要换大面积的过滤器才能解决.

heihudie 发表于 2008-9-25 10:03:26

厂家的解释也是说风机风量小,但是现在有一个问题是在干燥床顶部风压还没有抽成负压.

wangxineng 发表于 2008-9-25 11:54:01

关小鼓风机的调风阀门,就能抽到负压了。
这个故障我们也遇到过,可以这样调整:
1、引风机的调风阀全开、鼓风机的调风阀全关;
2、慢慢开启鼓风机的调风阀,观察引风机的电流,当达到满负荷时锁定鼓风机调风阀的位置。
3、此时的风量是否满足干燥工艺要求,如果满足就可以这样运行,如果不行还得换风机。

xiaoliyu 发表于 2009-3-11 15:35:55

风量怎么算的?