kylll000 发表于 2013-8-27 09:43:46

急!低温氧气截止阀是否可以使用在常温氧气管道上?

各位好:
       低温氧气截止阀和常温氧气截止阀除了填料不一样,还有什么差别?
       低温氧气截止阀是否可以使用到常温氧气管道上?
       同样大小的阀门,流速是否相同?
       请各位不吝指教,非常感谢!

tobyxie72 发表于 2013-8-27 09:53:47

可以用在常温管道上,但低温氧气截止阀价格高,DN相同流速一样,要注意压力PN要一致。

lynnzyjj 发表于 2013-8-27 11:32:50

没有考虑过,看看阀门所需压力吧。
总体来说应该低温的比常温贵2-3呗
这种感觉就像氧压表用在氮气或空气管线上一样,反过来就不行了

kylll000 发表于 2013-8-27 11:35:00


tobyxie72 发表于 2013-8-27 09:53

                              
登录/注册后可看大图
可以用在常温管道上,但低温氧气截止阀价格高,DN相同流速一样,要注意压力PN要一致。
我听同事说阀芯好像也不太一样?是吗?不知道您有没有拆开看过。

czdeyy 发表于 2013-8-27 11:32:51


kylll000 发表于 2013-8-27 11:32

                              
登录/注册后可看大图
我听同事说阀芯好像也不太一样?是吗?不知道您有没有拆开看过。
关于氧的东西,不知道还是不要乱加猜测的好。毕竟是要命的东西,最好咨询下阀门厂家。

kylll000 发表于 2013-8-27 09:53:00


czdeyy 发表于 2013-8-27 19:45

                              
登录/注册后可看大图
关于氧的东西,不知道还是不要乱加猜测的好。毕竟是要命的东西,最好咨询下阀门厂家。
东西已经发出来路上了,所以才着急确认,厂家已经在联系了。