yhpsxj 发表于 2009-3-27 19:10:04

露天的单体贮槽是否需固定

在设备安装时,发现基础上没有预埋螺栓,单体贮槽直接搁在基础上不作固定,不知是否有问题啊?单体贮槽的基础顶面(即贮槽支座底面)标高为4m,贮槽规格为Φ3600×10000。

lflsedin 发表于 2009-3-27 21:17:46

一般比如你说的储罐尺寸及基础高度是应该有地脚螺栓固定的,不然多不牢靠!

灿烂秋叶 发表于 2009-3-27 21:34:41

需要固定、需要保温、需要做围堰

allanshy 发表于 2009-3-28 13:14:53

没有的话就自己加几个固定的螺栓或者是法兰……一点要固定的!

hanzheng666 发表于 2009-3-28 14:06:27

必须固定,氯乙烯是危险品,有毒易燃,必须采取保护措施!

liu_xli 发表于 2009-3-28 16:11:39

直径较大,应该比较稳定。加不加螺栓是设备设计专业考虑的事情,不用担心。

lbp 发表于 2009-3-28 16:17:47

应该固定,这个罐太高了,罐上肯定还有相应进出物料管线,不固定安全方面过不去。
[ 本帖最后由 lbp 于 2009-3-28 16:19 编辑 ]

wuhanzzm 发表于 2009-3-28 16:29:00

我觉得需要固定,在设计、安装时应该考虑微小地震,会不会颠覆你的贮罐,如果不固定,很不安全。

liuyi02129 发表于 2009-3-29 11:08:35

应该是要固定的,没有地脚螺栓,那基础平面有没有预埋件啊,也许设计的是焊接呢

657422301 发表于 2009-3-29 16:07:02

允许的,不加螺栓是设备设计专业已考虑
页: [1] 2