空气冷却疑惑,求大神相助
用于冷却空气的水分为两部分:一部分为常温水,由泵加压后进入空冷塔中部;另一部分称为冷冻水,该股冷冻水由普通冷却水经水氮塔冷却,而后经过深冷水泵加压进入空冷塔的顶部----摘自百度百科。示意简图如下,对空气1进行冷却,我的个人理解是:水氮塔进气2温度低于水氮塔出水温度,出水温度低于空气出气3的温度,这样才有冷却效果。 但是我看几个版本的物料图发现水氮塔进气2温度要比冷却结束的空气3温度要高
,怎么这样子?
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/28/54_200_200.jpg
这是因为水氮换热1、靠水氮温差
2、靠污氮的不饱和性,即汽化潜热,故出塔温度比进水温度高
zhangbinbin 发表于 2013-8-27 11:15
登录/注册后可看大图
这是因为水氮换热1、靠水氮温差
2、靠污氮的不饱和性,即汽化潜热,故出塔温 ...
多谢张工。说的很明白,太清楚了,就是说污氮含水量很低,处于水蒸气不饱和状态,常温水部分气化,吸收潜热,水温降低。
利用污氮、氮气与循环水的温差进行的换热只是很少的一部分,主要是利用干燥污氮和氮气的不饱和吸湿性,水汽蒸发带走热量。
Ameba 发表于 2013-8-27 11:35
登录/注册后可看大图
利用污氮、氮气与循环水的温差进行的换热只是很少的一部分,主要是利用干燥污氮和氮气的不饱和吸湿性,水汽 ...
多谢前辈指点
static/image/smiley/default/handshake.gif
hcl3562 发表于 2013-8-27 12:19
登录/注册后可看大图
多谢前辈指点
共同提高,共同学习。呵呵。
呵呵,这个问题,我们每个新进员工都要被忽悠一下。 详见新编制氧工问答第193问——水冷却塔中污氮是怎样把水冷却的,希望对你有帮助