ccg12345 发表于 2013-8-22 15:18:36

两分子筛吸附器出口为什么要设差压联锁?

两分子筛吸附器出口为什么要设差压联锁?只有充压的时候才用到这个压差表把!

lijt 发表于 2013-8-22 17:10:05

确保压力一直时在切换,避免时间到了,压力不到造成的压力波动

Ameba 发表于 2013-8-22 19:58:14

主要是避免均压时的大压差,大气量对吸附床层的冲击,破坏其平整度,而床层的不平整会导致吸附效果的变差。一般两分子筛之间的压差是均压结束的步进条件之一。

空分李世纪 发表于 2013-9-5 17:32:31

防止冲床,15KPa联锁。

est 发表于 2013-9-5 20:29:33

确保2只筒之间压力一致,防止切换时发生冲床,或压力大幅波动。

liuhao540 发表于 2013-9-5 21:08:15

我们这压差小于10KPA才能进行下一步,你们说的压差联锁是啥意思,联锁后阀门有啥动作?

qijunwei 发表于 2013-9-6 17:12:53

我们的是在均压结束时,如果大于15kpa,纯化器程序暂停