jxph040443 发表于 2009-7-7 08:45:57

新气柜验收的要点

我公司3000立方乙炔新气柜刚建好,要我去参与验收,请教各位专家,验收重点和要点在哪??

YBTYXM 发表于 2009-7-7 11:08:00

本帖最后由 wangxineng 于 2009-7-7 11:23 编辑
气柜验收要点:
1、气柜防腐,尤其是液下部分的防腐是验收的重点;
2、钟罩的椭圆度;
3、导轨的接触情况(需使用气体将气柜反复升降,检查其导轮和导轨的接触情况);
4、气柜避雷针及引下线情况;

撒旦天堂 发表于 2009-7-7 13:13:18

还有气柜配重,气柜平衡问题,可以用配重块调节平衡。

qiaohexing 发表于 2009-7-23 22:33:24

我公司3000立方乙炔新气柜刚建好,要我去参与验收,请教各位专家,验收重点和要点在哪??
jxph040443 发表于 2009-7-7 08:45

                              
登录/注册后可看大图
不好意思我来晚了
1、各个导轮与导轨的间隙,也就是平衡,气柜是不是各个角度都质量一样。
2、气柜的压力符合控制指标,一般是400毫米水柱
3、气柜的上升高度,这里面有个排空管的问题,你要注意排空管得下身,呵呵
4、要是可燃气体还要注意排空管的阻火器,尽量不要金属的可以做的大些
5、自控连锁,这里面包括高度显示、自动调节气量
6、气体的溶解度,也就是储存气体的损失问题
7、气柜是缓冲作用,管道的直径很重要
8、自动加水是不是通畅
我想到的就这些了,你多动脑筋吧
页: [1]