xhkf 发表于 2013-6-17 16:44:38

空分水冷塔低温结垢的人工清理

本帖最后由 xhkf 于 2013-6-17 16:45 编辑
C套空分的水冷塔出现氮气不能全部送入塔内的情况,如果全送,会出现水冷塔的液位被氮气及污氮气憋住,冷水从溢流管流出,水位由正常的1200mm左右降到200mm左右,水冷塔效果差,导致出空冷塔空气温度上涨。将一部分进水冷塔的污氮气放空可暂时维持生产。
判断为水冷塔下部低温区水结垢,造成部分气流通道堵塞。利用停车机会拆开水冷塔下部人孔检查,填料支撑板被循环水低温结垢堵塞严重。以下是结垢效果:
                              
登录/注册后可看大图
                              
登录/注册后可看大图
检查填料,结垢尚不严重,由于没有化学处理的经验和相关公司,决定由车间人员人工清理。
用蒸汽、灰泥刀、一次水管轮番上阵,经过十多人分批进入,10小时多的时间终于清理出了眉目。

                              
登录/注册后可看大图
第二天将水冷塔底的低温结垢清理了近二十编织袋。再用清水从上向下冲洗。
开车后,水冷塔恢复换热效果。

黑客帝国 发表于 2013-6-17 16:57:29

人工清理太危险了,小心氮气窒息,不知你们做了哪些安全措施,想办法解决水质问题吧!

xhkf 发表于 2013-6-17 17:50:31

本帖最后由 xhkf 于 2013-6-22 14:36 编辑

**帝国 发表于 2013-6-17 16:57

                              
登录/注册后可看大图
人工清理太危险了,小心氮气窒息,不知你们做了哪些安全措施,想办法解决水质问题吧!
受限空间气体分析合格,但我不放心,顶部人孔打开(当然水冷塔顶是敞开式),用风机向内通风,一直守在人孔边,清理人员轮换作业,多人轮流监护的。
水质问题多次在生产会上反映,但水汽人员认为水质符合公司标准,没办法只能如此。
化学清理也想过,但还没有具体处理方法。

Ameba 发表于 2013-6-17 16:57:00

去年底,氮水预冷也做过一次除垢清淤,不过我们这水质较好,塔内塔底淤泥较少,同时填料环上垢层也较薄。呵呵。

czdeyy 发表于 2013-6-17 18:35:41

建议将水冷塔补水改为蒸汽冷凝液或者脱盐水.

fanglinyong 发表于 2013-6-17 22:25:21

楼主,可以上传一下你们的操作参数吗?主要是预冷系统的参数!

xhkf 发表于 2013-6-18 08:44:30


fanglinyong 发表于 2013-6-18 08:44

                              
登录/注册后可看大图
楼主,可以上传一下你们的操作参数吗?主要是预冷系统的参数!
现场实际运行参数见下图:
这是刚处理过水冷塔后的数值。
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/95/66/87_200_200.jpg

dpclove21 发表于 2013-6-18 18:23:38

利用氮气和污氮与循环水换热提供低温水,这个水温好控制吗?氮气和污氮需要多大的量?

xhkf 发表于 2013-6-18 08:44:00


dpclove21 发表于 2013-6-18 22:08

                              
登录/注册后可看大图
利用氮气和污氮与循环水换热提供低温水,这个水温好控制吗?氮气和污氮需要多大的量?
水温控制还可以,分子筛装填量大,一般能控制在18度以下。43000的氧、氮,分子筛再生用60000左右,低压氮气大约25000立方,污氮气还有60000多吧。

fanglinyong 发表于 2013-6-18 22:08:11

你的冰机启动后的冷冻水温度是多少?至少现在这个温度不会出现低温结晶的
页: [1] 2