tzq82 发表于 2009-7-12 13:04:03

聚合釜国内厂家有自备发电机的?

聚合釜国内厂家有自备发电机的?
夏季雷雨季节生产,聚合工序遇到雷击停电,备用电源送不上的情况下,各个国内厂家是如何处理的?有哪些厂家有自带的发电机供停电时搅拌运转能介绍一下?70的釜有带发电机的?

共同探讨 发表于 2009-7-15 16:06:13

有,我们就有2千瓦的柴油发电机组2台

lky0220 发表于 2009-7-21 12:08:02

我们也有两台柴油发电机,放在那几年啦,也没真正用过,不过都有定期测试的.我们厂区有自己的热电厂,在这四五年了还没发生过搅拌机停电不转的情况!

tzq82 发表于 2009-7-22 14:12:37

楼上两位仁兄,你们几台釜?多大的聚合釜?配多少千瓦的发电机?几台发电机?

冰点121 发表于 2009-7-22 16:10:07

800kw柴油发电机四组
6台70方釜

sgh1966 发表于 2009-7-22 19:53:53

我们也配了,不过配得小,只有50kW(9台70立方米釜),主要考虑在全部停电后(包括保安电源),能把液体终止剂加入釜内就行了,外加照明和DCS供电,没有考虑搅拌和供水等其他用电设备。不过也从未用过。

tzq82 发表于 2009-7-22 21:17:09

楼上朋友请问你的50千瓦自备发电机够?能保证立刻终止聚合反应,釜压不上涨?

lanxingldy 发表于 2009-7-23 08:27:05

一般都双电源,配备发电机组的不多

tzq82 发表于 2009-7-23 08:32:36

楼上所谓的双电源供生产?还是一路供生产的正式电源,一路保安电源(不能用于生产)这样的双电源?

tcs1789@163.com 发表于 2009-7-23 09:58:37

氯碱厂家都设有保安电源,现在电气设计无论是在高压变电站还是低压变电所、以及外线高压输送,都会考滤浪涌电压,采取一系列的过电压安全保护错施,同时电气专业都会充分的考滤了防雷避雷设施。在目前的电气设备和技术水平下可以不考滤备用发电机。同时,现在的聚合釜都设有一氧化氮钢瓶作聚合的事故终止剂。完全可以作到安全生产。