急急急!VCM球罐的安全阀如何设置
各位PVC行业的前辈们:小弟求助个问题:PVC企业的原料VCM,其储罐的球罐的安全阀是如何设计的?(A或B或C还是其它)
A、手动阀+安全阀;
B、手动阀+爆破片+安全阀;
C、手动阀+爆破片+安全阀+阻火器;
D、其它(说明是什么?)
若能附上设计依据,则万分感谢!
急急急!
我见过的是A形式的。
HG20559-93
对于常温加压存储的液化气体,安全阀设置在罐顶气相区;当储罐容积≥100m³时,应设置两组安全阀,且单组应能满足安全防空的需要。 我见的卧式VCM储槽安全阀是B形式 你那里的A、B、C都不是,应该是:手动阀—安全阀—阻火器, VCM球罐安全阀设置
我公司的安全阀采用波纹管手动阀+安全阀+阻火器,另设置一管路+程控阀至精馏系统,正常情况下,当球罐压力升高(未达安全阀起跳压力)时,DCS系统自动开启至精馏的程控阀降低球罐压力,保证安全。 谢谢各位高手的回复。
但我查到SH3047-93 第5.1**.4条明确说到“氯乙烯单体的压力容器超压保护应采用爆破片和安全阀串联方式”
不知各位高手们怎么理解啊?各位所在企业是否存在这方面的隐患哦!!! 使用A 组就可以了,单体储槽气相平衡搞好了,不应该出现超压的现象。 储存VCM的球罐应按液化烃储罐设置安全放空措施。
一般情况下,设置手动放空与安全阀并联放空即可,没必要安爆破片,因为爆破片主要用于有突然升压的场合。
为了检修或更换安全阀,在安全阀前设根部阀,根部阀必须常开,并铅封,未经许可,不得关闭!
安全阀的排放量按最大的进料量考虑。注意:要换算成最高工作温度下的气体量!
大于、等于100立方米的球罐,要设两组安全阀。 最好地选择是B、手动阀+爆破片+安全阀;(我们厂是这门起地)
单体储槽里面装地是液相单体。平常压力在0.24MP,温度在15——25度之间,储槽液位不要设定得太高,最高不要超过58个液位。一般很少出问题,但安全装置还是必须要地 这一条款是指聚合工序或装置中的压力容器,因为有突然超压的可能。所以。。。。。。