请问各位厂里的聚合釜安全阀后是否安装阻火器?
本帖最后由 wangxineng 于 2009-9-9 17:53 编辑安装好像有利有弊。如果安装的话对泄压不利,不安装对防火防雷不利。不知道各位厂里情况怎样?
我所见过的装置都安装了阻火器!
没有的话肯定不能通过消防报建的! 我好像见过没有装阻火器的! 聚合釜上的安全阀没有装阻火器,恐怕是防止粉料堵塞吧?单体贮槽上的安全阀有装。 有的小型釜有装,大釜也有不装的 放空阻火器
我认为应该安装放空阻火器。
安全阀的工作主要包括夏季水温偏高所造成超温超压事故和失电(夏季雷击事故情况居多)导致循环水停止供应造成超温超压事故。两类中后者事故状态必然会造成安全阀动作,单体大量泄放,如果此时雷击频繁,非常容易出现重大燃爆事故。因此,应该在单体安全阀管线安装阻火器。
考虑安装阻火器后,泄放的单体中夹带的树脂粉可能堵塞阻火器,可设置旁路管线,在非雷击状态时采用旁路泄放,雷击时采用阻火器通路泄放,事故后必须检查阻火器的畅通情况。
安全阀泄放通道需定期检查静电接地情况,避免高速气流静电累积造成事故。 我认为聚合釜上应该安装爆破片?安装安全阀容易堵塞。爆破片后设二个同样大的分管放空,每个分管上都设阻火器。 我们70m³的釜没有装阻火器 北二化设计的70m3聚合装置上,所有安全阀出口均不设置阻火器,个人认为不合理 同楼上·
没装只有防爆膜+气动截止阀
单体槽上面 有膜片+安全阀
压力高的情况下排空燃火火是不会回到容器内的