DCS系统失灵怎么处理
最经我们聚合车间因仪表工误操作导致DCS系统瘫痪,电脑全部黑屏。当时吓死人了,幸好循环水没出现问题,不然麻烦大了。大家有没有遇到这种情况,都是怎么应对的?本帖最后由 wangxineng 于 2009-9-4 11:17 编辑
首先看住现场釜温釜压,利用聚合釜循环水旁路给水来人工控制聚合釜的压力,找仪表人员查找DCS故障原因,电气人员配合,把氯乙烯气柜抽到低位,便于应急处理。终止剂、事故终止剂、紧急事故终止剂检察,准备好,做好应急处理准备,有关领导技术人员要到现场,分工要明确,不要慌乱。做好倒釜、回收等准备。 先找电仪人员查找事故原因,看能否快速解决。如果无法在短时间内解决的话就用紧急事故盘,循环水没有问题,就做紧急出料,回收,加入紧急终止剂,准备手工紧急停车吧。基本都配有紧急事故盘,一些地方可以继续打循环,有些阀门是事故关,有些阀门是事故开。 第一步如果不能找仪表人员重新启动,则必须到现场进行紧急处理,控制住釜温釜压。以手动方式开启冷却水,将釜温釜压降下来。对正在入料的情况,一般都有自动紧急终止程序,系统会停止入料的。只要釜温釜压控制住了,再慢慢处理就无大碍了。
第二步恢复DCS。 马上安排人去现场,同时紧急维修。 DCS系统失灵的处理办法
运行人员所说的DCS系统失灵通常指操作站显示器黑屏、数据不刷新等,在此情况下,DCS系统的主控器能正常运行,运行人员无需紧张。处理步骤如下:
1、立即通知自控人员,查明原因;
2、根据现场仪表(包括电动远处仪表表头和现场压力表/温度计)密切监控聚合釜温、釜压情况,如有回收气柜,将其将为低位;
3、根据应急要求将浆料槽也为保持合理液位,以便紧急情况下将超压的聚合釜泄放至浆料槽泄压;
4、检查防空系统和终止剂系统,确保能正常工作;
切忌,自控人员不能随意重新启动DCS系统,必须在聚合工序人员做好充分准备后才能进行。 做好紧急停车准备! 一般情况下立即启动事故控制柜,对聚合压力,温度进行监控,发现异常情况,加终止剂。
我们出现过DCS程序出错的事故,整个控制系统的阀门一会关一会开,泵一会启动一会停,一团遭,唯一的办法加入终止剂。 多装些现场表,自控阀要有旁通阀,多培养几个好外操工,多配备好对讲机.使用好的系统硬件,如横河或霍尼威尔,对仪表工管严,无特殊情况不准开机柜. 最经我们聚合车间因仪表工误操作导致DCS系统瘫痪,电脑全部黑屏。当时吓死人了,幸好循环水没出现问题,不然麻烦大了。大家有没有遇到这种情况,都是怎么应对的?
zqy7409033 发表于 2009-9-2 10:55
登录/注册后可看大图
马上那个手动,不要迟疑
不知所措的时候,紧急停车
页:
[1]