你们的氯乙烯球罐上用的是什么压变?
今天听个工程师说,VCM球罐上用膜盒的比较好,要是加引压管容易自聚堵塞,气相的VCM怎么自聚?你们用的是那种?氯乙烯球罐取压
1、单体系统的自聚现象:由于部分企业未采用无气柜回收技术,加上单体在一定条件下(水分、铁离子等)也会发生自聚现象,因此,不能保证氯乙烯装置的管道不会发生自聚。
2、压力容器的管理:由于球罐容积较大(≥500M3),置换成本很高,其检修置换一般都结合球罐的定期检验进行(球罐属于三类压力容器,一般为第一年首检,第二次为隔3年次检……),结合压力容器附件管理要求,必须实施测压设备的定期检定工作。
3、安装点位:根据上述两点情况,为有效实施球罐压力检测和定期检验,对球罐压力取压点的确定非常关键。为确保取压点的正确性和代表性,同时兼顾防止设备的定期检定工作有效开展,将取压点设置在球罐顶部,为球罐顶部一接管法兰+不锈钢球罐+取压管(三通),三通后分别至现场压力表(带取压阀)和压力变送器(带取压阀)。这种配置可以定期将不锈钢球阀关闭,定期检查、清理取压管路自聚情况;分别关闭取压阀,可以分别校验压力表或压力变送器,实现不停车定期检定测压设备。 关于球罐压变的选择的说明
鉴于球罐的特殊性,其压变选择宜选择性能稳定好的产品。我们使用的是罗斯蒙特的3051系例,性能非常稳定,已使用五年,其零位都非常稳定。 不错!不愧为高中生。 球罐顶部一个口用EJA530a,因气体不自聚,导压管的就行,另一开口装现场压力表.球底部用EJA的单法兰DN50隔膜内有硅油,因管粗也自聚不了,同时压力变送器装在出料管上.