lifawei109 发表于 2013-9-17 14:25:04

内压缩流程事故电都用在哪些设备?

我们的事故电主要用在:事故油泵,部分照明,盘车电机,顶轴油泵,备用氮泵,备用泵自动控制系统,DCS控制电源等,还有嘛?列举一下

hait3202843 发表于 2013-9-17 16:49:22

油雾风机.仪表气空压机电源.

Ameba 发表于 2013-9-17 16:57:26

顶轴油泵需要事故电源吗?呵呵。

boywo2005 发表于 2013-9-24 15:20:55

事故电机简单的说就是直流电机   也就是充电的,肯定是放在设备保护的最后一层,比如说油系统等要害位置   你可以根据这个考虑下

kylll000 发表于 2013-9-24 16:21:37

设备应急保护上,应急外送设备上,应急控制上、配电室应急,应急照明等,基本上就这几个方面的

赤炎冰晶 发表于 2013-9-24 19:54:13

我们用的是三路电,一路厂总网,一路总降电,一路城市电。完全保证车能平稳停下来。
页: [1]
查看完整版本: 内压缩流程事故电都用在哪些设备?