zhiyp 发表于 2013-9-29 17:22:24

氮气、氧气放空高度

GB 16912-2008 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程11.3.4中放散口宜设在高出操作面4m以上的安全处,是否可以设在距地面3m的地方?

lijt 发表于 2013-9-30 10:00:18

如果是10kpa的常压氧气应该可以,如果是氧压机后的高压氧气放空一定要高于建筑物放空

九天是我 发表于 2013-9-30 10:59:16

3.0Mpa的我们这里貌似引出高度室外放空,6.4的不直接对外,有一个放空消音坑,说白了就是一个四面没有进口的防爆空间,氧气进入那里通过内部消音器窗放空,氮压机的要放空如果选择高点,也要在厂房角落放空,放空管口应该对着大道,不应对着操作间窗户或者门口,否则氮气分子量28,空气29,容易引起现场人员窒息。。