phoenix-liao 发表于 2010-2-27 12:28:26

氯化氢管如何带压补漏?

生产中氯化氢管道渗漏,UPVC管道,压力20~30kpa情况向,使用什么方法补漏合适呢?

clq20040107 发表于 2010-2-27 17:28:30

本帖最后由 clq20040107 于 2010-2-27 17:31 编辑
static/image/smiley/default/lol.gif
12KPa的管道我堵过,漏点周围内层包层聚四氟软胶带,再包耐酸胶板,用铁线绑紧,等漏点不冒烟后马上包环氧树指,包上十几层,使用三个月了,未见有什么异常。

YBTYXM 发表于 2010-2-28 00:10:14

氯化氢管道的带压堵漏可以采用“魔棒”对泄露点进行紧急处理后,外面覆盖薄胶皮在用抱箍绑紧即可;也可采用膨胀四氟乙烯带队泄露点进行堵漏,外敷薄胶皮。然后用乳胶带细细缠绕,最后用环氧玻璃丝布覆盖即可。

xzzb 发表于 2010-3-4 16:51:23

如果是法兰漏,无法消除垫片漏,那就很难处理了。

清晨子墨 发表于 2010-3-22 13:27:03

法兰漏就要停车置换后处理,如果是管道的正常漏点我想带压处理还是要小心点,先包裹后打卡子吧!检修的时候一定要处理!
页: [1]
查看完整版本: 氯化氢管如何带压补漏?