关于汽轮机静态试验
今天做机组静态试验 也就是针对高压蒸汽调节阀做的,当 505给高调阀 阀位0时 油压0.15mpa正常,阀实际行程0正常,但是当 阀位给25%时,油压0.22mpa,而 阀的行程还是 0.
其他的 阀位 对应油压行程 正常。
请大家 分析一下 ?????
此满量程对应的飞彼满量程!!!
量程的刻度范围有关系!!!
0到100和0到30是不一样的! 你可以查一下油压和阀门开度的对应曲线再做一下判断 是不是卡涩呢 ?或是行程出问题呢 我感觉是调节机构卡涩 反馈出现问题了,重新作拉阀试验并调整。 不懂 还是求大神指教吧
页:
[1]