slhgwang 发表于 2010-6-26 09:38:30

氯化氢自控、联锁

我公司想在氯化氢工段搞自控,想请教高手:在做氯化氢自控时联锁有哪些?谢谢!

along0411 发表于 2010-6-27 14:49:32

氯气或氢气流量小于设定值要联锁关闭氯气和氢气阀门,同时开氮气阀门。

along0411 发表于 2010-6-27 15:02:43

你们想要实现的自控是要达到什么程度?单纯的自动联锁控制,还是需要自动配比控制和自动升降负荷控制?我的邮箱是along0411@163.com,QQ:54317437,我们可以讨论讨论。

zjutmdyu 发表于 2010-6-28 10:20:12

不解决原料氯气,氢气的压力波动及含量稳定性等问题的话,自控装置运行很没意思,我厂新装置的自控调节开车都1个多月了,现在还是手动控制。不敢投入自动的。

slhgwang 发表于 2010-6-29 09:19:53

自动配比控制肯定是要做的,解决原料氯气,氢气的压力波动问题很难吗?

slhgwang 发表于 2010-6-29 09:21:52

据说主要是因为氢气很轻,氢气压力的稳定比较难,一般用进口阀门,国产阀效果不佳。

ysy_jing 发表于 2010-6-29 09:30:19

国内在氯化氢合成上有那么一两家上了自控,但均未提入到自动。
主要原因是,影响氯化氢合成的因素较多,不是一个简单的单回路控制,还有就是这个效果影响安全,我想在现的技术手段情况下,还是不要投自动。

zjdxt 发表于 2010-6-29 22:16:56

我认为上自动配比控制不安全..影响因素较多,我们这边氢气带水太多,流量计经常不准,要排水.

ilydxr 发表于 2010-6-30 14:27:27

一般原料气的压力,纯度都不是很稳定的,还是手动控制比较好

生化专家 发表于 2010-7-1 15:26:12

投自控来调节进炉氯气、氢气配比可以说很难,不安全。需要解决的是自控调节如何调节氯气、氢气配比。氯压氢压都是不稳的